    Bonjour Monsieur Robelin,

    les références que vous nous transmettez ne sont pas connues dans notre base. Soit les codes sont erronés où il s'agit d'une fabrication d'une autre marque (Sauter, Atlantic, modèle export...)

    Une fuite par le haut du chauffe-eau est le signe d'une surpression. Elle peut être liée à un groupe de sécurité entartré où défectueux qui ne s'est pas ouvert à la bonne pression lors de la période de chauffe. 

    A savoir qu'une fuite cuve n'est pas réparable, le remplacement du ballon d'eau chaude devra être envisagé.

    Bien chaleureusement,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    David Robelin

    Bonjour,

    Il s'agissait bien d'un thermor. Je parle au passé, car il a été remplacé. Le numéro de série (pas communiqué dans ce fil) a permis au plombier de trouver le thermor le remplaçant (un peu moins haut, et un poil plus large, mais l'installation s'est passé sans adaptation particulière).

    Effectivement, le groupe de sécurité avait un problème (probablement d'entartrage), vu la lenteur de la vidange.

    Merci pour votre réponse,

    David