ballon eau chaude code 271077 N/S 050804162

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Buvril,

    suite à votre demande je vous suggère de vérifier les points suivants:

    Si votre chauffe-eau chauffe peu de temps, il se peut que peu d'eau chaude soit vidée durant les soutirages c'est pourquoi je vous conseille de réaliser un test de retour d'eau froide. Si le test est positif, cela signifie qu'un mitigeur ou un thermostatique fait passer de l'eau froide dans l'eau chaude

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-

    Il est possible que le corps de chauffe et le doigt de gant soit entartrés ce qui signifie que le manteau de calcaire chauffé par la résistance est détecté par le thermostat qui coupe avant que l'eau soit chaude. Je vous conseille de réaliser un détartrage en pensant à acquérir le joint référence 040158

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000726949-Comment-d%C3%A9tartrer-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-

    Si, après tout ces tests, le phénomène est toujours présent, remplacez l'ensemble thermostat référence 070225.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Une fois votre revendeur trouvé, contactez-le muni du code et numéro de série inscrits sur une étiquette collée sur votre appareil.

    Merci de votre confiance,

     