Erreur 30 pac aeromax 4

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Madame Barbe,

    Lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, les sondes devraient quasiment être identiques pour l'Air Entrant, l'Evaporateur haut et l'Evaporateur bas or on observe des différences de 24 °c entre les 2 sondes évaporateur.

    Si vous êtes certain que la pompe à chaleur n'a pas tournée depuis à peu près 1 heure au moment du relevé alors on peut dire que le jeu de sonde doit être remplacé. Son remplacement n'est pas compliqué car le faisceau est connecté à la carte de régulation avec une fiche qui répartie les 4 sondes dont les emplacements sont notées sur le faisceau.

    Si, après avoir remplacé les sondes, vous observez le même code erreur alors il faudra contacter votre revendeur si l'appareil est encore couvert par la garantie.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.