L'alarme sonore du chauffe eau sonne régulièrement voici le message :
Inf 11 Absence HC-HP
-
Bonjour Monsieur Meyer
l'information 11 (Inf 11) indique une absence de signal heures creuses.Nous vous conseillons de vérifier les paramétrages du chauffe-eau RT+.
Vous bénéficiez de l'abonnement Heures Creuses / Heures Pleines:
- si le câble d'heures creuses est branché: paramétrer les plages de fonctionnement en "HC"
- si le câble d'heures creuses n'est pas branché: programmer les plages de fonctionnement "Prg"
Si vous ne bénéficiez pas de l'abonnement heures creuses, paramétrer la plage de fonctionnement "24h".
Une copie de la notice peut vous aider dans cette opération.
Si le chauffe-eau RT+ ne garde pas les informations telles que la date, l'heure et les plages de programmations alors je vous suggère de contacter votre installateur afin de lui faire remplacer la commande digitale et la carte de régulation.
Merci de votre confiance