Aeromax 5 et programmation
Bonjour,
Disposant d'un Aeromax 5, je voulais savoir la meilleure façon de le faire fonctionner en terme d'économie d'énergie. Je dispose des heures creuses entre 23h30 et 7h30 et je me pose la question s'il faut mieux le faire fonctionner uniquement pendant les heures creuses ou alors le laisser en mode auto et qu'il tourne quand il a besoin en journée pendant que les températures sont plus hautes? Si vous avez déjà une idée de la meilleure optimisation.
Merci
-
Bonjour Monsieur Rigaux,
sur l'Aéromax 5 nous recommandons d'utiliser le mode Auto même en cas d'abonnement heures creuses. En effet, le mode Auto va privilégier l'économie et le confort ce qui signifie que:
- La chauffe et la température d'eau chaude est calquée sur vos habitudes de vie
- La chauffe est priorisée en journée, lorsqu'il y a plus de calories
- si vous avez gainé sur l'extérieur ou si vos consommations sont importantes, le mode Auto peut demander l'aide de l'appoint électrique
Le fonctionnement en heures creuses est valable aussi mais la récupération des calories sera moins important durant la nuit et en hiver. Le rendement de la pompe à chaleur sera moins efficace durant ces périodes.
Bien chaleureusement,