Compatibilité ACI + avec EJP
J'ai un chauffe eau THERMOR vertical 200 l , 2400 W , avec protection ACI+ , datant de 2009, avec alimentation 400 V ; Code 281076 / 281055 .
Le voyant vert de l'ACI s'éteint quand je coupe l'alimentation électrique ; cela signifie logiquement que la batterie de l'ACI est HS .
J'allais entreprendre le remplacement de la batterie défectueuse.
Mais je me suis ravisé car cela ne servira probablement à rien .
En effet ce chauffe eau est alimenté en "mode EJP" c'est à dire avec coupure automatique de l'alimentation électrique durant 18 h (de 7 h du matin à 1 h de la nuit) durant 22 jours par an . Or dans certaines communications j'ai lu que la batterie de l'ACI + ne devait pas rester sans alimentation électrique durant plus de 6 h sinon on risque sa décharge complète et sa détérioration . Ceci est malheureusement le cas en "mode EJP" .
Donc, la question est de savoir si la batterie de secours de l'ACI + est vraiment compatible avec un mode de fonctionnement EJP (coupure de 18 h , 22 jours par an) ? Je ne trouve aucune trace nulle part de cet aspect .
Pour y remédier et ne pas dépendre de la batterie durant les 22 X 18 h de coupure une astuce consisterait à alimenter électriquement l'ACI+ , indépendamment (= séparément) de l'alimentation puissance qui subit les coupures EJP .
Est-ce que ce type de raccordement a déjà été réalisé . Est -il possible sur l'ACI + de Thermor de 2009? Quelqu'un a t-il le schéma de raccordement corespondant?
-
Bonjour Monsieur Rosseler,
vous avez eu notre service technique qui vous a répondu sur ce point ce matin. Je vous rappelle ce qui a été dit.
La batterie du système de protection ACI (ACI, ACI+, ACI Pro et ACI Hybride) est dimensionnée pour fonctionner avec un abonnement heures creuses à savoir 8 heures de charges (heures creuses) pour 16 heures de protection de la cuve (heures pleines).
Dans le cas d'un abonnement EJP, la batterie peut accepter d'être chargée seulement 6 heures durant 22 jours. Le plus important est qu'elle soit chargée au moins 8 heures sur une grande partie de l'année afin de conserver sa mémoire de charge. Nous pouvons faire un parallèle avec un téléphone portable qui peut être chargé à moitié de temps à autre sans que sa capacité de charge en soit impactée.
La protection ACI n'est pas prévue pour être alimentée en directe et nous vous rappelons qu'il est déconseillé de modifier les caractéristiques d'un appareil électrique pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.