Bonjour
Quelle incidence peut avoir le fait que dans les réglages il est mentionné: zéro gainage alors que j ai 2 gaines? Merci
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Fort,
derrière le réglage du nombre de gaines, la vitesse de ventilation et les plages de températures d'aspiration tolérées sont modifiés comme suit:
0 gaine:
- vitesse basse
- plage de température basse: 5°/7°c soit une température hors gel correspondant à celle d'une pièce de plus de 20 m3
2 gaines:
- Vitesse de ventilation plus élevée pour supporter les pertes de charges aérauliques (frottement d'air sur les gaines et longueur de gaines)
- plage de température -5°c soit une température basse correspondant à celle en extérieur (en dessous de -5°c, le gaz ne peut plus récupérer de calories donc l'appoint électrique prend le relai).
Donc si votre Aéromax RT+ est gainé sur l'extérieur mais paramétré sur 0 gaine, la vitesse de ventilation peut ne pas suffire à aspirer suffisamment d'air et en hiver, lors de période très froide, de manquer d'eau chaude. Il n'y a pas de risque de dégradation pour l'appareil mais je vous conseille de passer sur 2 gaines en lien avec le profil de mise en œuvre.