Chauffe eau thermor 292044/292040 - LED verte
Bonjour
En inspectant le chauffe eau, j'ai détecté que la led verte était éteinte. J'ai débranché et rebranché la batterie, la led s'est rallumée mais sa luminosité est très très faible.
Le numéro de série du chauffe eau 292044/292040 est 100434776.
Que me conseillez vous?
Très cordialement
Arnaud
-
Bonjour monsieur Lozahic,
D'après vos explications la batterie semble défectueuse. N'étant pas vendue au détail il faut remplacer l'ensemble carte de régulation + batterie référence 099111. Néanmoins ne connaissant pas l'origine de la panne nous vous conseillons de changer le thermostat électronique complet (en 230V réf 070225 et en 400V réf 070210).
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Bonne journée
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire