Chauffe eau sous évier Pacific 10L Surchauffe de la surface extérieure
Bonjour,
Une partie importante de la surface extérieure de mon chauffe-eau est anormalement chaude, presque brulante. Il y a néanmoins une partie du pourtour qui ne l'est pas.
Que peux t on faire ?
Est-il devenu défectueux. Il a 10 ans.
merci pour votre réponse
-
Bonjour Monsieur Deloge,
la partie exterieur d'un chauffe-eau appelé Manteau apporte une finition et permet de maintenir l'idolant. Si vous regardez la coupe, vous verrez que le chauffe-eau est composé du Manteau (point rouge), de l'isolant (point jaune) et de la cuve émaillée (point vert).
Il peut arriver que l'isolant se rétracte un peu ce qui a pour effet de laisser les calories de l'eau chauffer le manteau. Il n'y a pas d'incidence sur la vie du chauffe-eau s'il n'y a pas de fuite.
Si vous observez une fuite, des traces de corrosion alors cela signifie que l'eau chaude arrive sur le manteau - le remplacement de votre chauffe-eau sera nécessaire.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires