PAC Aeromax piscine 2

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Rémi,

    Pouvez-vous nous communiquer le code erreur? D'autre part assurez-vous d'avoir bien respecter les préconisation d'installation :

    1- Installation de la PAC

    2- Mettre la pompe de circulation en route

    3- Alimenté la PAC (avec les vannes Entrée/Sortie ouvert et bypass fermé)

    4- Attendre que le ventilateur se lance puis régler le bypass

    Dans l'attente de vous lire

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Remy

    Bonjour, c'est le code ee03. La PAC fonctionne très bien, j'ai juste une interrogation sur le fait que lorsque ma filtration piscine se coupe est ce normal que ce code s'affiche sur ma PAC car elle se coupe également malgré la minuterie.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Rémy,

    Si vous avez une erreur 03 soit le point de circulation est inversé ou soit vous n'avez pas de débit.

    Nous vous invitons ainsi à revoir votre installation

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien