erreur pac 30 aeromax 4

Commentaires

6 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Anthony,

    Afin de déterminer au mieux l'origine de la panne, il nous faut en effet des relevés de valeurs

    - à l'arrêt (PAC arrêtée depuis au moins deux heures)

    - après 10 min de Boost

    Pouvez-vous ainsi nous transmettre les deux relevés (à savoir que les valeurs sont les instantanées/actuel)

    Dans l'attente de vous lire

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    bonjour ci joint les relevés

    a l'arret

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    en fonction

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Anthony,

    Nous vous remercions pour votre retour rapide. D'après les relevés de valeurs, il semble que se soit une défaillance du faisceau sonde.

    Nous vous contactons par message privé afin de poursuivre votre dossier

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Nicolas Messercola

    Bonjour j'aurai voulu savoir car moi aussi j'ai le même souci erreur 30 PAC
    Ça fait 3 ans que j'ai le ballon

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Messercola

    Afin de déterminer au mieux l'origine de la panne, il nous faut en effet des relevés de valeurs

    - à l'arrêt (PAC arrêtée depuis au moins deux heures)

    - après 10 min de Boost

    Pouvez-vous ainsi nous transmettre les deux relevés (à savoir que les valeurs sont les instantanées/actuel)

    Dans l'attente de vous lire

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien