Défaut sonde régulation Malicio

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Océane,

    je suis étonné de lire que votre chauffe-eau a fonctionné avec un dysfonctionnement durant 4 ans. 

    Si la commande digitale est bien allumé mais ne permet pas de piloter le Malicio, il peut s'agir de l'IHM à remettre en place. Ce sujet vous explique comment le remettre en place

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360005042639-Bouton-Auto-ne-fonctionne-pas-Boitier-d%C3%A9clips%C3%A9

    Les sondes qui entrent dans chaque cuve sont connectées avec une cosse sur la carte-mère. Je vous joins une photo d'un jeu de sonde du modèle 80 litres ou vos observerez cette cosse ainsi qu'une copie de la vidéo où vous verrez le branchement de cette sonde.

    Si la sonde est bien branchée, que le boitier de commande est bien en place et que vous observez encore un dysfonctionnement, veuillez nous en faire part sur ce sujet.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Océane

    Bonsoir,

    Je viens de faire la manip' et le boitier était désolidarisé de la carte électronique. Je peux enfin régler mon appareil ! 

    Merci à vous,

    Océane

    0
    Actions pour les commentaires Permalien