suintement d'eau Aeromax 3 vmc
-
Bonjour Monsieur Cedric,
lors de son fonctionnement normal, la pompe à chaleur d'un chauffe-eau thermodynamique va générer de la condensation plus ou moins importante par rapport au taux d'humidité aspiré et qui va givrer au contact du circuit frigorifique. Ce givre est évacué lors de ce qu'on appelle le cycle de dégivrage. Il est donc normal que vous ayez des traces d'humidité en quantité limitée sous le capot de votre chauffe-eau. Cette humidité peut générer des phénomènes d'oxydation sur les parties métalliques qui équipent la pompe à chaleur comme du vert de gris sur les cuivre sans incidence sur le fonctionnement.
- Si vous constatez des traces importantes d'humidité ou de corrosion, voici les causes et la vérification des points suivants:
- la mise en œuvre de gaines isolées. Vérifiez que les gaines soient bien de la gaine isolée diamètre 80, 125 et 160 mm (refoulement). l'utilisation de gaine non ou peu isolée va générer une condensation excessive et des phénomènes de corrosion.
- la mise en œuvre d'une sortie de toiture diamètre 160 mm. Une sortie de toiture hors préconisation va générer des pertes de charges aérauliques et empêcher la bonne évacuation de l'air vicié et de l'humidité.
- la vérification de l'état des gaines. Le gainage d'une installation de VMC doit être contrôlée notamment de vérifier que des flaques d'eau (accumulation d'humidité dans les gaines) ne viennent pas se déverser dans la pompe à chaleur
Le circuit frigorifique n'est pas en contact avec l'eau, il descend sous le manteau (blanc) et va faire le tour du bas de la cuve. Donc si il y avait une fuite de la cuve, cela proviendrait soit d'une surpression ou d'un corrosion liée à la qualité d'eau. Pour affiner le diagnostique liée à cette corrosion, votre installateur peut contacter le service technique Pro au 02.38.71.07.77 une fois sur place.
Bien chaleureusement,