ce cumulus stable mono 200l ref 282029

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur teissieres,

    la mise en œuvre du raccord diélectrique est préconisé entre la sortie d'eau chaude (acier) et le réseau d'eau chaude (cuivre) afin d'éviter les phénomènes de corrosion galvanique lorsque 2 métaux de nature différente sont en contact.

    Vu que le groupe de sécurité est installé directement en entrée d'eau froide, le raccord diélectrique n'est pas nécessaire sur ce piquage.

    Le groupe de sécurité doit évacuer de l'eau uniquement durant la chauffe. Le phénomène rencontré ne vient pas du chauffe-eau c'est pourquoi il faudra faire vérifier votre réseau d'eau par un installateur pour en déterminer l'origine et le corriger. Il déterminera si un vase d'expansion ou le replacement du limiteur solutionneront le phénomène rencontré.

    Vous trouverez les cas de fuites au groupe depuis le lien suivant: https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000719389-Pourquoi-le-groupe-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-fuit-il-

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien