Problème Radiateur Equateur 2
Bonjour
Le radiateur (modèle vertical 1000 W) est positionné en mode Hors Gel mais la partie haute du radiateur sur 30 cm est toujours tiède.
Elle devrait être froide car il fait largement plus que 7 °C dans la pièce.
A quoi cela peut-il être dû ?
Quel test réaliser ? faut-il le réinitialiser complètement ?
Merci pour toute réponse.
-
Bonjour Monsieur Eric,
vous pouvez vérifier si le radiateur chauffe en vérifiant l'ampérage consommé avec une pince ampèremétrique.
Vous pouvez réinitialiser le radiateur en vous appuyant sur la copie de la notice suivante.

Si, après avoir réinitialisé le radiateur, vous observez qu'il consomme et chauffe alors la carte de puissance ou le boitier de commande sont certainement à l'origine du phénomène rencontré.
Si vous possédez 2 radiateurs de la même gamme, un test simple simple consiste à inter-changer les boîtiers de commande afin de déterminer si la panne reste sur le même radiateur ou non. 2 cas possibles:
- la panne reste sur le même radiateur = carte de puissance à remplacer
- la panne se déplace sur l'autre radiateur = boitier digital à remplacer
Bien chaleureusement,