Problème de mise en sécurité AEROMAX Piscine 2
Bonjour,
Depuis la mise en service l'année dernier j'ai eu beaucoup de soucis a cause du capteur situe en façade arrière qui mesure la température extérieure.
En effet le picciniste a installé la PAC au sud-ouest seul mur disponible. Mais quand le soleil cogne dessus la température du châssis monte à plus de 40 degrés et du coup la pompe se met en sécurité et ne chauffe plus la piscine.
Hors en ayant mesure la température extérieur a ce moment la on ne dépassé pas les 35 degres.
Comment peut on corriger cela ? Peut on faire déporter la sonde ?
Suis je le seul à avoir ce problème ?
-
Bonjour Monsieur Chardin,
le gaz qui équipe les pompes à chaleurs (Aéromax Piscine, Climatisation, Split extérieur ...) possède des caractéristiques techniques dont la température de fonctionnement liée à la température extérieure. Chaque gaz a une plage de température qui lui est propre.
Le gaz R32 qui équipe la pompe à chaleur Aeromax Piscine possède une plage de fonctionnement comprise entre 2°c et 35°c. Au delà de cette température, la pompe à chaleur s'arrête afin d'éviter les dégâts irréversibles sur le matériel.
Il n'est pas possible de déporter la sonde de température mais vous pouvez voir si de l'ombre peut être faite sur la pompe à chaleur en respectant les distance qui sont préconisées dans la notice.
Merci de votre confiance,