Pb temperature aeromax 296048 ° série :134042825
Bonjour,
La température T3 (température eau chaude) affichée sur le module est erroné (affichage 14° alors que l'eau est à 34°). Y a-t-il un ré-étalonnage de sonde à faire ou celle-ci est-elle défectueuse ou le doigt de Gant est-il entartré ? comment peaufiner le diagnostic ?
Merci de votre retour
Cordialement,
-
Bonjour Monsieur Painset,
d'après vos explications, la sonde de température d'eau est figée. Ce phénomène peut venir:
- de la sonde de température d'eau. Remplacez le jeu de sondes référence 029279.
Point important à vérifier: Si la sonde de température d'eau a des traces d'humidité ou de rouille, il faudra remplacer le corps de chauffe référence 030137.
- de la commande digitale si toutes les valeurs sont figées remplacez la commande référence 029282
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.