Aeromax 5 : plus d'eau chaude, sécurité compresseur enclenchée ; sans BIP ni message d'erreur
Bonjour,
Après une douche terminée à l'eau froide j'ai constaté un problème avec un chauffe eau thermodynamique Aeromax 5 270L qui est installé depuis moins de 2 ans...
Il a été posé par mes soins (je suis électricien), en prise et refoulement extérieur.
Il n'y a pas de message d'erreur ni de BIP, mais dans les paramètres installateurs la sécurité compresseur est enclanchée alors que celui-ci est en fonctionnement.
Voici les données de sondes après plusieurs heures :
Eau chaude : 35° (je l'ai fait tourner en mode secours, désactivé depuis)
Air entrant : 6.6°
Evaporateur bas : 3.2°
Evaporateur haut : 2.1°
Le faible delta de température sur l'évaporateur est-il normal ?
Pouvez-vous m'orienter vers la cause possible s'il vous plait ?
Bien cordialement
-
Bonjour Monsieur Tissier,
en effet, après 10 minutes de fonctionnement de la pompe à chaleur, vous devriez avoir 10 °c de différence entre l'air entrant et l'air sortant (Evaporateurs haut et bas).
Si ce n'est pas le cas, faites un relevé de température PAC à l'arrêt depuis au moins 2 heures afin que les 3 températures soient identiques mais si:
- une des valeurs n'a pas bougée, remplacez le jeu de sondes
- les valeurs sont identiques, il faudra pousser le diagnostique avec l'artisan. En temps qu'artisan vous pouvez contacter le service techniques professionnel au 02.38.71.07.77
Merci de votre confiance,