Aeromax 5 : plus d'eau chaude, sécurité compresseur enclenchée ; sans BIP ni message d'erreur

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Tissier,

    en effet, après 10 minutes de fonctionnement de la pompe à chaleur, vous devriez avoir 10 °c de différence entre l'air entrant et l'air sortant (Evaporateurs haut et bas).

    Si ce n'est pas le cas, faites un relevé de température PAC à l'arrêt depuis au moins 2 heures afin que les 3 températures soient identiques mais si:

    • une des valeurs n'a pas bougée, remplacez le jeu de sondes
    • les valeurs sont identiques, il faudra pousser le diagnostique avec l'artisan. En temps qu'artisan vous pouvez contacter le service techniques professionnel au 02.38.71.07.77 

    Merci de votre confiance,