Ballon eau chaude DURALIS ACI installé en 2014

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Sauviat,

    Suite à notre précédent échange, je vous informe que le voyant vert fixe signifie que votre appareil est sous tension. Peut être avez-vous laissé votre contacteur en marche forcé ou votre contacteur à une défaillance. Concernant votre chauffe eau il ne présente en tout cas aucune anomalie

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Bruno SAUVIAT

    Bonjour Madame

    Le contacteur est bien sur la position automatique (d'ailleurs le soir j'entends bien l'enclenchement).

    D'autre part si je retire le fusible qui protège le ballon le voyant reste allumé fixe alors que le ballon n'est plus sous tension.

    Merci pour votre réponse.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Monsieur Sauviat,

    Il faudrait prendre les tensions en entrée de thermostat.

    Bien cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Bruno SAUVIAT

    Bonjour et merci pour vos réponses

    Je souhaitai surtout savoir si pendant les heures pleines leau est en cours de chauffe puisque le voyant est vert (donc ballon sous alimentation).
    Au passage HP/HC à 22 heures 38, la chauffe s'enclenche et le voyant est orange fixe.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Monsieur Sauviat

    Votre chauffe va se faire uniquement pendant les heures creuses (le voyant orange est le voyant de chauffe)

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien