Chauffe eau thermodynamique Aéromax 3
Bonjour,
j'ai un chauffe eau Aéromax 3 que j'ai installé en 07/2015. Depuis quelques jours, il met très longtemps à chauffer, et j'ai constaté que le compresseur s'arrête périodiquement, ventilateur toujours en fonction, pour le dégivrage je suppose, puis repart après un certain temps (de l'ordre de 15 minutes). Je nettoie tous les ans l'évaporateur et le ventilateur comme décrit dans votre tutoriel. Je fais un relevé hebdomadaire du nombre d'heures de fonctionnement depuis le début et je constate une augmentation régulière, que j'ai mise sur le compte d'une augmentation de la consommation d'eau, mais qui est peut-être aussi révélatrice d'une fuite progressive de fluide frigorigène.
Il n'y a pas de code d'erreur, mais la température T2 descend très rapidement aux alentours de -8°C alors que l'aspiration est faite dans un local avec une chaudière, donc aux alentours de 22/23°C.
J'aurais souhaité avoir votre avis sur ce diagnostic, mais je trouve comme d'autres personnes vous ayant consulté, que 5 ans, ça ne fait pas beaucoup comparé à d'autres machines style réfrigérateur: j'en ai récupéré un il y a dix ans, qui devait déjà en avoir au moins quinze, et il fonctionne toujours. En tant que constructeur, trouvez vous cette durée normale pour avoir à faire un rechargement en fluide frigorigène?
Merci.
Nicolas JAOUEN - Saint-Herblain (44)
-
Bonjour Monsieur Jaouen,
en effet, le delta de température semble indiquer un manque de gaz ou éventuellement un défaut de la vanne gaz chaud. Pour en déterminer l'origine et le solutionner, il faudra l'analyse de votre installateur ou d'un frigoriste que vous pourrez trouver sur le lien suivant https://www.qualit-enr.org/
Il faudra notamment vérifier les conditions d'installation, d'utilisation et de réglage du chauffe-eau avec le service technique qu'il contactera au 02.38.71.07.77.
Nous vous souhaitons un bonne journée,