Futur évolution APP Cozy Touch

Commentaires

8 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Janneton,

    cette upgrade n'est pas inscrit dans le carnet de route car l'abaissement de température normalisé par la règlementation thermique et l'ADEME préconise un abaissement de 3.5°c. Ce delta est calculé pour réaliser suffisamment d'économies sans trop refroidir le volume et les murs du logement. Par ailleurs, l'application Cozytouch peut prendre en compte 3 créneaux ECO/Confort.

    Dans le cadre de notre politique d'écoute de nos clients, je transmets votre demande à l'équipe Cozytouch.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MAXIME JEANNETON

    Bonjour Gaël,

    Je vous remercie de votre retour, comme à chaque fois très complet.

    je me permet de vous poser une dernière question, j'ai remarqué qu'en temps très froid la température de ma pièce est au dessus la consigne des radiateurs ex :

    température extérieure : 10°c - consigne radiateurs :19° => température relevée pièce : 19-19,8° (donc ok)

    Température extérieure : -1° - consigne radiateurs :19° => température relevée pièce : 20-21° (donc pas ok)

    Auriez vous une idée pour régler ce problème car certes il fait bon mais je consomme beaucoup plus...

    Je vous remercie par avance de votre aide

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Il peut s'agir de la température détectée par la sonde (en bas, à droite du radiateur) qui détecte une température plus basse en période froide.

    La température qui se situe en bas à droite des radiateurs est déterminée par les déperditions du local. Si un passage d'air plus frais est détecté, le radiateur va l'interprêter comme une température basse et va devoir chauffer plus pour arriver à la température demandée.

    Le sujet suivant vous explique comment déterminer la cause et corriger un phénomène de surchauffe https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360001921000-Radiateur-Equateur-3-probl%C3%A9me-de-r%C3%A9gulation-de-temp%C3%A9rature-chauffe-trop

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MAXIME JEANNETON

    Bonjour,

    Je vous remercie de votre retour. Je pense qu'effectivement qu'en temps très froid la température relevée par la sonde doit être plus froide de part sa position.

    Pourquoi pas développer une sonde externe que nous pourrions associer à un radiateur ou un groupe de radiateurs qui aura une lecture de la température de la pièce. le système serait encore plus efficace. 

    Merci de votre aide.

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Janneton,

    comme vous le lirez sur le sujet suivant, la sonde de température des radiateurs se situe en bas à droite de ces derniers. L'air chaud étant plus léger donc plus en hauteur que l'air froid, la valeur lue est recalculée pour déterminer la température de la pièce. Le Thermostat est étalonné pour un logement répondant à la RT 2012. Dans le cas où le logement est moins bien isolé que la RT2012, il faudra étalonner le/les radiateur(s).

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360001921000-Radiateur-Equateur-3-probl%C3%A9me-de-r%C3%A9gulation-de-temp%C3%A9rature-chauffe-trop-Prise-de-temp%C3%A9rature

    Le thermostat centralisé est une bonne idée, elle a été étudiée et mise en pratique sur des sèche-serviettes seulement la mise en œuvre est complexe et le risque d'une utilisation en dehors des préconisation est importante (utilisation de plusieurs radiateurs/thermostats, risque de conflit, positionnement du thermostat hasardeux ...) . A ce jour, cette configuration n'est pas dans le carnet de route des gammes à venir.

    Merci pour votre retour,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MAXIME JEANNETON

    Bonjour,

    Merci pour votre retour, petite dernière, est ce qu'il serait possible de connaitre via l'application, le régime de chauffe en % de chaque radiateur sur la page d'accueil ? car c'est une information qui m’intéresse mais qui est accessible uniquement via le menu expert sur chacun des radiateurs..

    et par ailleurs, indiqué au système de gestion notre puissance électrique souscrite pour qu'il limite la puissance des radiateurs afin de ne pas dépasser les 30% de dépassement autorisé par le linky utile en temps de grand froid ;-)

    Je vous l'assure, après je m'arrête, merci avance de votre retour

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Janneton,

    l'application Cozytouch permet d'avoir une estimation des consommations liée au tarif du kilowattheure que vous renseignez ainsi que la proportion de consommation par pièce. Les informations venant de la logique de chauffe ne sont pas remontées dans l'application. 

    Concernant la gestion de la puissance, l'application n'a pas été dimensionnée pour réaliser des calculs de puissances comme le ferait un gestionnaire avec délesteur par exemple. De plus, les radiateurs ne sont pas équipées de tores ou de mesureur de puissance. Une telle mise en œuvre impliquerait une modification du soft du thermostat et un upgrade de l'application. Cela n'est pas inscrit dans les évolutions des appareils.

    Dans le cadre de notre politique d'écoute de nos clients, je transmets votre demande à l'équipe Cozytouch.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MAXIME JEANNETON

    Bonjour,

    Je vous remercie de votre retour

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.