questions sur plancher chauffant KS et Mosaïk

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Levert,

    le plancher chauffant KS est destiné au neuf ou lors de grosse rénovation. La hauteur de l'ensemble isolant/dalle/câble chauffant/revêtement de sol est en moyenne de 13 cm.

    La gamme Mozaïk est destinée à la rénovation car sous forme de film ou de câble, ce plancher chauffant se positionne sous le revêtement de sol. Vous trouverez ces informations en bas du lien suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360001315289-Quel-radiateur-%C3%A9lectrique-choisir-

    Le dimensionnement du plancher chauffant KS se fait en prenant 90 à 95 w/m² de surface équipable. Si vous avez une pièce de 26.4 m², la surface équipable permettra d'installer une trame de 2400w. Une  trame de 2600 w ne passera probablement pas car nous approchons 100w/m².

    Le dimensionnement du plancher chauffant Mozaïk se fait en prenant 85 w/m² de la surface équipable. Si vous avez une pièce de 26.4 m², la puissance à installer sera de 2300 watts réparties en 2 trames.

    Merci de votre confiance,

     

    0