Problème PAC Aeromax 2 - Entretien nettoyage pompe à chaleur
Bonjour,
J'ai un chauffe eau Aeromax 2 depuis 2012. Là petit problème, la PAC tourne en permanence, n'arrivant pas à chauffer efficacement l'eau. J'ai constaté une différence de seulement 4 à 3 degrés entre l'air rentrant et sortant. A noter qu'il n'y a aucun message d'erreur.
De quoi vient le problème et que préconisez-vous comme solution ?
Merci d'avance pour votre réponse.
-
Bonjour Monsieur Desgranges,
si votre pompe à chaleur a moins de 10°c d'échange entre l'air entrant et l'air refoulé, je vous suggère de réaliser un entretien de la pompe à chaleur dans un premier temps. Le tutoriel ci-dessous vous aidera à réaliser cet entretien.
Si après cet entretien vous observez le même delta de température et un manque d'efficacité de la pompe à chaleur alors je vous suggère de contacter un frigoriste. Ce dernier devra déterminer si la quantité de gaz préconisé est présente dans le circuit frigorifique, de détecter une fuite éventuelle et de recharger en gaz si la fuite est réparable.
Vous trouverez des coordonnées de frigoriste depuis le lien suivant Site RGE
Bien chaleureusement,


Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire