Problème aeromax 2 - Disjonction Passage en mode Elec

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Galban,

    si votre Aeromax fait disjoncter le différentiel, je vous suggère de passer en mode électrique. Le boitier digital existe en 2 bersions:

    Version 1: 

    Passer en mode électrique seul en dépannage.

    Pour cela ressortir du mode test en appuyant sur les deux touches du départ.

    Appuyer ensuite sur la touche lecture et flèche basse en même temps pour entrer dans le menu PARA.

    Appuyer ensuite sur la touche lecture jusqu'à inscription FELC OFF.

    Appuyer sur la touche du haut pour passer en FELC ON.

    Ressortir en faisant un appui sur les deux touches et vous mettre en mode Auto.

    Version 2:

    Si le boitier digital ne propose pas la fonction Felec, suivez les étapes suivantes avec l'aide de votre installateur.

    Vous pourrez trouver un frigoriste depuis le site RGE dont voici le lien https://www.qualit-enr.org/annuaire

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.