Aeromax rt+
Bonjour,
Depuis 5 jour mon Aeromax rt+ code 297025 de 2015 à du mal a produire de l'eau chaude, un code erreur 22 est apparu température exterieur -5°et après avoir nettoyer la grille de l'évaporateur et enlever la glace sur l'évaporateur le code a disparu. J'ai également nettoyer la cuve et la résistance blindé et changer le joint. Aujourdui Après avoir fait tourner la Pac 10 mn j'ai relevé les températures suivantes Air entrant +4° Evaporateur haut -5° Evaporateur bas -4°
J'ai vu sur le forum qu'il fallait nettoyer le tube arrière de l'échangeur pecs mais je ne sais pas ce que c'est et ou il est
Quand l'eau descend à 26° la Pac tourne mais la résistance se déclenche 3 heures après du coup je prend une douche a l'eau tiède, je précise que mon aeromax est réglé en Pac et Elec 24.
Merci d'avance pour votre aide.
Eric Marsande.
-
Bonjour Monsieur Marsande,
comme nous l'avons évoqué par téléphone, le delta de température entre l'air entrant et l'air refoulé est normal ce qui signifie que si vous avez 10 °c entre ces températures alors la partie thermodynamique n'est pas en cause.
L'échangeur d'un chauffe-eau thermodynamique est lié à la pompe à chaleur. La gaz chauffé par la PAC passe par ce condenseur donc il n'y a pas d'entretien ou de détartrage sur cet organe.
Suivant la température demandé sur le chauffe-eau et le temps de montée en température, le relai de la résistance peut être plus où moins long. Vérifiez bien que le thermostat de sécurité de la résistance n'ait pas sauté. Réenclenchez-le si besoin.
Merci de votre confiance,