Bonjour,
Je possède un ballon thermodynamique aeromax 3 270litres.
Tout marchait bien jusqu'au jour où a la fin d'une 2eme douches il manquait d'eau chaude.
J'ai donc augmenté la température de 5 degrés et je me suis aperçu que le matin le ballon était a 48° avec une consigne de 55° (fonctionnement en hc).
Sans prendre de l'eau de la journée ,la température le soir est de 44°.
Après une douche 34°.
J'ai donc regardé les températures en fonctionnement en mode boost.
T1 =3° et T2= -3 donc une différence de 6° et non pas de 10°. A l'arrêt T1 est a peut près égale à T2.
J'ai contrôlé l'évacuation de l'eau de l'évaporateur ainsi que la propreté, tt ok.
Le problème peut venir d'où? Une sonde ? Un manque de gaz?
-
Bonjour Monsieur Buisson,
les tests démontrent un manque d'échange donc une analyse plus poussée par un frigoriste est conseillé afin de déterminer l'origine et la corriger.
En parallèle vous pouvez passer en mode Auto afin que l'appoint électrique aide la pompe à chaleur à monter l'eau en température.
Vous trouverez les coordonnées de frigoristes depuis le lien ci-joint et nous lui conseillons de contacter le service technique au 02.38.71.07.77 si besoin.
Bien chaleureusement,