Ordre de délestage intempestif Bilbao 3

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Fiquet,

    en effet, le message est lié à une tension +115volts reçue sur le fil pilote du radiateur. Lorsque ce message apparait, vérifiez la tension entre le neutre et le fil pilote.

    • Si cette tension est nulle, remplacez la carte de puissance
    • Si une tension est détectée, vérifiez que le fil pilote ne soit pas trop proche de la phase (courant induit) et que tous les brins du câble soient bien isolés

    Si votre installation est couverte par la garantie de 2 ans, contactez votre revendeur où votre installateur pour répondre à votre demande.

    Merci de votre confiance,