pb chauffe eau 271083 duralis ACI

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Vaufrey

    Votre thermostat porte la référence 029309.

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    tvhaiu1

    bonsoir Madame,

    merci beaucoup.

    Comment expliquez vous qu'en coupant puis remettant l'alimentation electrique, le clignotement du defaut disparait puis réapparait après plus d'une semaine? (led verte clignotement rapide et led rouge 1clig toute les 3 s)

    Y a t il une chose à faire avant de remplacer le thermostat? Etes vous en mesure de me vendre ce thermostat au meilleur prix? (j e posséde actuellement 2 chauffe eau duralis + 11 radiateurs Thermor;-))

    merci pour votre aide.  

    Thierry

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Vaufrey,

    L'état des diodes démontrent un problème de batterie (composant de la référence 029309). La batterie commence a présenté des faiblesses et c'est pour cela que la panne est aléatoire pour le moment.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien