installation accumulateur ref 497464 Monaco 3
Bonjour,
J'avais un ancien accumulateur, que je viens de remplacer par celui en référence. Le soucis c'est que mon ancien thermostat ne fonctionne pas avec ce modèle et n'ai plus la possibilité de régler depuis le thermostat la température, la possibilité de mettre la soufflerie en cas de besoin,
Pourriez vous m'indiquer SVP, comment faire pour que mon nouvel accu puisse charger la nuit, sans mon intervention, puis me restituer la chaleur quand j'en ai besoin ?
Faut il un nouveau thermostat spécifique ? dans la positive m'indiquer la référence et où l'obtenir et comment le brancher.
Je vous remercie par avance de votre réponse qui me permettra de régler ce problème avant les gelées.
Bien cordialement.
Mme Midouche Rezkia
-
Bonjour madame Midouche,
Le monaco3 est équipé sur le côté d'un thermostat avec deux interrupteurs et deux molettes.
Si vous souhaitez que votre appareil fonctionne la nuit vous pouvez le raccorder sur un contacteur jour/nuit. Les plages de fonctionnement heures creuses/heures pleines sont déterminer par votre fournisseur en électricité.
Vous avez aussi la possibilité de raccorder l'accumulateur au fil pilote. Cette fonction lui permet de recevoir les ordres de programmation d’un gestionnaire d’énergie ou d’une horloge. L’accumulateur fonctionne alors, en restituant, suivant les ordres Confort, Eco, Hors Gel.
Bonne journée