erreur 30 PAC aeromax 4 , ref: 296060
Bonjour, depuis 1 mois j'ai cette erreur 30 PAC qui arrive tous les soirs avec de tps en tps une alarme sonore.La PAC redemarre soit en faisant OK sur le ballon soit en coupant /rallumant au compteur.Si j'enleve le defaut dès qu'il arrive, j'ai bien ma quantité d'eau chaude et c'est bien la PAC qu'il a fonctionné. Car l'appoint electrique n'est que de 10%, ce dernier mois.
Ce problème revient souvent sur le forum mais avec des solutions differentes parfois. Voici 2 photos :


je vois que la sonde "evapo bas" n'indique pas une bonne valeur, car elle devrait etre similaire à " evapo haut". Par contre le delta air/evapo haut est quasi OK ( 10°).
Que represente les temperatures ECS. Est-ce dans mon cas de bonnes valeurs ?
J'ai demonté le capot de dessus et fait un grand nettoyage, mais rien de particulier ( poussiere,condensat,..)
Evidemment il n'est plus sous garanti, car installé en juin 2015...
merci de votre aide que vous pourriez m'apporter.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires