Réglage aéromax de 2013 avec Panneaux photovoltaïques
Bonjour, je possède un modèle aeromax thermor (modèle 296048) 270 litres de 2012/2013 et venant d’installer des panneaux photovoltaïques, je souhaiterai savoir comment régler les plages de fonctionnement pour que le chauffe eau fonctionne préférentiellement en journée. Je vois que mon installation électrique possède un contacteur J/N pour fonctionner en HP/HC dois je installer une horloge pour fixer des plages ou bien l’appareil possède t il un mode de fonctionnement approprié à ce type d’alimentation. Merci de votre aide.
-
Bonjour Monsieur Guichet,
l'Aéromax 3 ne possède pas d'entrée ou de paramétrage dédié pour un fonctionnement avec une installation photovoltaïque.
Le câble d'alimentation heures creuse fonctionne de la façon suivante:
- Une impulsion 230 volts = heures creuses
- 0 volt = heures pleines
Il est possible de brancher le câble des heures creuses sur une horloge en prenant garde à laissez suffisamment de temps pour que l'Aéromax 3 puisse chauffer sa capacité. Dans ce cas-là, pensez à passer le paramétrage HC/HP sur On dans le menu Paramétrage.
Merci de votre confiance,