Installation chauffe eau Aeromax 5
Madame, Monsieur,
Bonjour.
Dans le cadre de travaux de rénovations de notre maison en pierres (surface env. 90m²), j'ai fait installer un chauffe-eau thermodynamique Aeromax 5 de 250 litres. Il a été monté dans notre cuisine avec un raccordement vers l'extérieur pour expulser l'air frais. Autour de ce chauffe-eau, je prévois de créer une petite réserve (surface env. 1,5m²) de façon à le séparer de l'espace cuisine. A un des murs de cette réserve sera adossée une penderie, située au niveau de notre porte d'entrée. L'autre pan de mur sera réalisé avec une ossature bois et isolé en laine de bois de 40mm. La porte donnant sur cette réserve est en bois âme pleine. Les 2 autres murs de cette réserve sont en pierres et d'une épaisseur d'environ 50cm.
Cette cuisine d'environ 12m² est ouverte sur un espace salon/salle à manger d'environ 25m² et au bout duquel j'ai monté un poêle de masse (puissance env. 7kW, 175 kWh/jour).
Mon projet est de laisser un espace entre le haut de la penderie et le plafond, (soit un espace d'env. 95cm de long par 20cm de hauteur) de façon à amener une arrivée d'air ambiant suffisante pour alimenter le chauffe-eau.
A la lecture de votre notice d'installation (page 16), il apparaît toutefois qu'une des configurations interdites est d'installer un "chauffe-eau puisant l'air d'une pièce chauffée".
Ma question est donc la suivante. Au vu de mon projet de réserve autour du chauffe-eau, pourriez-vous s'il vous plait me préciser si en l'état je peux poursuivre l'installation de ces cloisons ou bien dans le cas contraire, quelles options s'offrent encore à moi afin de garantir le bon fonctionnement de notre chauffe-eau ?
Vous remerciant de votre retour,
Cordialement
Jean-Christophe Chaudemanche
-
Bonjour Monsieur Claudemanche,
j'ai pris note de votre demande et je tenais à vous remercier de votre confiance.
D'après vos explications, le chauffe-eau est installé dans le logement et il est semi-gainé (aspiration dans le logement, refoulement à l'extérieur).
De manière générale, la mise en œuvre d'un chauffe-eau thermodynamique doit permettre de récupérer les calories gratuites présentes dans l'air. Ces calories ne doivent pas venir du logement puisqu'elles viennent du chauffage tandis que les débits d'air sont si importants que vous ferez rentrer de l'air froid de l'extérieur. Ce passage d'air se fera par les menuiseries, les dessous de portes, les sorties de câbles ... avec des bruits aérauliques comme des sifflements. En synthèse, vous refroidissez votre logement et vous ne faites pas d'économies d'énergie.
Si votre chauffe-eau est installé dans le logement, vous n'aurez pas d'autre choix que de gainer l'aspiration et le refoulement à l'extérieur ou éventuellement dans le garage si ce dernier fait plus de 20m3, non chauffé et hors gel.
Je reste dans le coin si besoin,