Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Benard,

    Les chauffe-eau Malicio et Malicio 2  doivent être branchés en chauffe permanente et pas sur un abonnement Heurs creuses/heures pleines. 

    Si votre Malicio est branché sur un contacteur Jour/Nuit, la coupure d'alimentation en heures pleines va supprimer tout l'apprentissage du mode auto et les réglages que vous aurez fait. C'est certainement pour cette raison que le Malicio redémarre avec 3 douchettes malgré votre réglage.

    Je vous suggère de contacter votre installateur pour mettre en oeuvre le Malicio suivant nos préconisations.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MYLENE D'ALESSANDRO

    Bonjour,
    Ayant le même problème, la solution est-elle de changer d'abonnement Edf ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame D'Alessandro,

    le Malicio ne doit pas être branché sur un contacteur Heures Creuses/Heures Pleines pour les raisons évoquées ci-dessus. 

    Si votre installateur a réalisé un branchement sur un contacteur Heures creuses, il faudra:

    • Supprimer l'abonnement Heures creuses auprès de votre fournisseur d'électricité
    • Positionner le contacteur sur I (marche forcée)

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.