Bonjour,
Ma question est la suivante.
J'ai réglé la température de ma piscine à 30° en mode chauffage.
J'ai bien pris soin de modifier la consigne de base à 30°.
J'ai remarqué que la pompe ne se remet pas en route avant que la température ne redescende à 28°.
2° à récupérer, ça fait beaucoup. Est-ce normal ? Est-ce qu'il y a un réglage pour changer cette variable ?
Merci pour vos réponses
-
Bonjour Monsieur Lottin,
j'ai eu un retour du service qualité et je vous remercie d'avoir patienté.
La température de déclenchement est effectivement de 2°c sous la consigne. Cet hystérésis est nécessaire pour éviter les déclenchements trop rapprochés de la pompe à chaleur. En effet, un rapprochement trop régulier des On/Off de la pompe à chaleur de piscine endommagerait prématurément le compresseur.
Enfin, cette valeur n'est pas modifiable.