Erreur 23 - Aéromax 4

Commentaires

31 commentaires

  • Commentaire officiel
    Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Crescent, 

    l’erreur 23 apparaît lorsque la sonde de l'évaporateur BAS détecte une température incohérente. 

    Nous allons vous expliquer les tests à réaliser néanmoins veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre. 

    1 ère étape :

    Vérifiez les connexions au bord de la carte de régulation. Pour cela, retirez la façade puis accédez à la carte.

     

    2ème étape :

    Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur depuis le menu Installateur. Si le ventilateur ne se lance pas ou s'il n'y a pas de différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2, contactez un installateur pour tester l'alimentation, les condensateurs puis le moto-ventilateur.

    3ème étape:

    Lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas durant au moins 1 heure, vérifiez la température de la sonde évaporateur BAS en suivant les manipulations suivantes.

    Puis Menu > Informations > Etat du système > Continuer > Prendre la valeur Évaporateur BAS « Actuelle »

    La bonne valeur doit correspondre à celle de l'évaporateur Haut et Air entrant (~ température de la pièce). Si la température est incohérente, remplacez le jeu de 4 sondes référence 026252.

    Si la valeur de sonde est cohérente, faites le test suivant:

     

    3ème étape :

    Vérifier la température d’échange entre l’air aspiré (air entrant AE) et l’air refoulé (Evaporateur Haut et Bas).  Lancer un Boost puis aller dans le Menu Installateur pour relever les valeurs.

    Au bout de 10 minutes de fonctionnement, vous devez trouver un delta de ~ 10°c entre l’air entrant (AE) et l’évaporateur Haut et Bas (EH et EB). Si ce delta est supérieur ou inférieur, la partie frigorifique est en cause. Contactez votre installateur ou un frigoriste de votre choix*.

    Puis Menu > Informations > Etat du système > Continuer > Prendre les 3 premières valeurs « Actuelles »

    Vous trouverez des coordonnes de frigoriste sur votre région grâce au site http://www.qualit-enr.org/

     

    L’artisan pourra s’il le désire contacter le service technique pour les professionnels au 02.38.71.07.77 une fois devant l’appareil afin d’effectuer des vérifications et contrôles.

    Merci de votre confiance,

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Bonjour, j'ai tout démonter fais tous les test que vous m'avez dit est rien y fait quand je disjoncte le ballon est que je le renclenche, il m'affiche plus d'erreur mais ca revient quelque heure après. Bon bah encore merci d'avoir répondu aussi rapidement et je vais appeler un spécialiste.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Valentin Couvelard

    Bonjour j'ai le même problème sur le même modelé

    la valeur Évaporateur BAS est bonne

    Les connectiques sur la carte sont bonnes


    J'ai juste l'impression que la pompe en chaleur ne se met plus en route car depuis l'erreur 23  ma consommation électrique du ballon a fortement augmenter et il fait moins de bruit que d'habitude

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Bonjour. Moi j'ai changer les 3 condensateurs et tout a refonctioner niquel. Si vous le souhaitez je dois encore le lien pour commander la pièce.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Valentin Couvelard

    Merci de votre retour

    Oui je voudrai bien le lien, c'est bien le aeromax 270 litres que vous avez ?

    Lors de votre erreur 23 est ce que vous saviez si votre partie pompe a chaleur fonctionnée encore lors du redémarrage ?

     

    Merci par avance de votre retour

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Messieurs Couvelard et Crescent,

    @Monsieur Couvelard,

    si vous souhaitez vérifier si le ventilateur démarre, utilisez l'actionneur qui se trouve dans le menu Installateur pour démarrer le ventilateur en petite puis en grande vitesse.

    Des vérifications de tensions par un professionnel entre la carte-mère et le ventilateur devraient être faites afin de déterminer la/les pièce(s) à remplacer.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Valentin Couvelard

    Bonjour,

     

    Cela provient bien du ventilateur, je peux le lancer à la main.

    J'ai besoin de changer les 3 condensateurs filaire. Mais je ne trouve pas la pièce sur internet.

    Savez vous ou je peux la  commander ? savez vous si je dois commander les 3 condensateurs et les relier moi même ou je peux trouver le montage déjà fait qui va de la carte jusqu'au ventilateur ?

     

    Merci par avance de votre retour 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Couvelard,

    je vous joins la vue éclatée de votre chauffe-eau où vous trouverez les références des pièces détachées et des consommables. 

    Nous préconisons le remplacement des pièces d'origine pour des raisons de sécurité.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Merci de votre confiance,

    https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_34f94773-ab27-478b-9b9a-ebe194c6a3f7

    -1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Loic Humbert

    bonjour pour les condensateur , votre ventilateur ne fonctionnait plus ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    bonjour est ce que vous savez ou je peux trouver les 3 condensateurs?

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Bonjour, les 3 condensateur je les ai trouver via le magasin cedeo , ce sont les mêmes que la marque atlantic

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    bonjour james crescent vous etes allez dans quel rubrique sur le site cedeo?

     

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Je suis directement allez dans le magasin car j'en ai un a côté de chez moi. Avez voir essayer de régler votre ballon sur extérieur extérieur. Certe il va faire plus de bruit car c'est la deuxième vitesse du ventilateur qui va s'allumer mais au moins la pompe a chaleur va quand même fonctionné. Moi j'avais que la vitesse 1 qui était HS

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    en faite moi j ai carrement le condensateur de 5mf qui a exploser du coup le ventilateur ne se metter meme pas en mouvement sur les 2 vitesses

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Ah d'accord. Moi je sais que les 3 condensateurs, le magasin me les ont trouvé chez Atlantic (a priori ce sont les mêmes) car thermor j'attends toujours qu'il me dépanne. Et j'ai tout changer moi même, vraiment simple.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    J'essaie de retrouvé la réf et je reviens vers vous si jamais je la retrouve

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    d accord merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Je n'arrive pas a retrouvé les références. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aidez plus

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Messieurs, 

    Il vous faut indiquer le code référence de votre chauffe-eau se trouvant sur l'étiquette signalétique, c'est un code à six chiffres commençant par 2 ou par 8 sur le ien ci-dessous. 

    https://espace-sav.thermor-pro.fr/

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    bonjour mehdi j ai trouver la filerie sur votre site mais impossible d acheter par un particulier

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Monsieur Letertre, 

    Je vous joins en privé pour vous envoyer un lien de commande. 

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques Letertre

    d accord merci a vous

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JAMES CRESCENT

    Puis-je recevoir le lien également au cas ou je recommander cette pièce ?? Merci d'avance

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Crescent, 

    Je vous contact en privée. 

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony MAUDOUX

    Bonjour a tous, pourriez-vous svp me communiquer le lien pour les condensateurs ? j ai le même soucis: erreur 23 vitesse basse du ventile ne fonctionne pas. j ai déjà changé le jeu de sonde. merci par avance.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Antho

    Bonjour Messieurs.
    C'est a mon tour d'être embêté.
    Erreur 23, on m'a suggéré de changer le faisceau 4 sondes.
    Mais cela fait 2 jours que je suis dessus, et mon problème ne vient pas de la car les températures qu'elles me donner sont cohérentes, y compris lors du boost de 10 min.
    Donc après avoir tout démonter et nettoyer un peu, mon soucis vient également du ventilateur.
    Basse vitesse il ne se lance pas, haute vitesse, il fonctionne correctement. Gainé en intérieur/intérieur, c'est donc le ventilateur a basse vitesse qui travail par défaut. Et comme il ne tourne plus, au bout de quelques minutes, l'erreur 23 apparaît (pas de ventilation = pas de dissipation de l'air froid et donc écart de température trop important détecté par les sondes, qui font donc bien le taf et ne sont pas pour moi la cause du soucis).
    Je voulais donc changer les 3 condensateurs mais je voulais vous demander si c'était compliqué à faire (il faut tirer dessus, les tourner ?)
    De plus, pourrais je avoir le lien pour les commander?
    Merci d avance pour vos retours.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Antho,

    il s'agit de l'ensemble de 3 condensateurs vendus précablés dont le remplacement se fait hors tension et assez facilement. Ils portent la référence 026255, je vous envoie la photo de la pièce et la localisation dans la partie supérieure du ballon.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Merci de votre confiance,

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Antho

    Gael,
    Merci pour la réponse, j'avais en effet trouve la référence et réussi a commander sur un site web.
    Commandé mardi soir, reçu ce matin, changé ce soir, ballon reparti.
    Sujet reglé 👍🏾

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Nelson

    Bonjour a tous !
    Meme symptome, j'ai changé les condensateurs mais le ventilateur ne se declenche pas (la seule solution est de le lancer a la main et apres ca marche)

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Adam38300

    Bonjour à tous, hiver 2024 : même symptômes.
    Équipé d'une Vmc double flux Atlantic Primocosy HR branché en entrée sur un thermodynamique Aeromax 4 et en sortie direct en façade.Depuis quelques jours,les matins j'avais un bip dégivrage (la Vmc se coupe en température négative)...et le fameux erreur 23 sonde évaporateur bas.Mais avec des valeurs de sondes cohérentes et pas de doubles vitesses de ventilo.Apres avoir changé les condensateurs 026255 tout est reparti (en mode dépannage /menu / test/ actionneurs / ventilateurs,j'ai bien les 2 vitesses a présent).Merci a ce forum d'aide.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien