prise en compte compteur (edf) impossible
bonjour,
j'ai un pack électrique 230v fil pilote de chez Atlantic (même chose que zeneco).
j'ai le même soucis de reconnaissance de compteur.
que les fil i1/i2 soient branché, ou pas, je suis en mode compteur électronique et en heure creuses. avec hc/hp a 0kw
-j'ai le compteur de type siemens (gris) hp/hc
-j'ai changé trois fois de câble , blindé ou pas
-le voyant reflète bien la connexion , clignotant ou pas si connecté ou pas au compteur.
-la longueur du câble est inférieure a 50cm
mon module delta dore n'avait pas de problèmes avec simple du 0.75² et la téléinformation!
quelqu'un a-t-il une solution?
cordialement
alain
-
Bonjour Monsieur Larrode,
j'ai pris en compte votre demande et je vais vous expliquer le fonctionnement de la téléinformation sur votre Pack Zeneco.
Si la téléinformation est bien connectée, il faut que le voyant d'indication soit vert fixe sur le délesteur.
Le comptage de consommation passe par les tores d'intensité qui ont été installés et qui vont envoyer les valeurs de consommations au délesteur qui le transmet à la commande centralisée.
La téléinformation va servir à délester dans le cas ou la consommation dépasse la valeur d'abonnement.
Je vous suggère de faire part de vos interrogations à votre installateur ou de contacter directement le service téchnique Atlantic au 02.51.99.15.99.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour
Le fait que le système vous indique que vous êtes toujours en Heures Creuses même lorsque la teleinformation n’est pas connectée laisserait supposer qu’il existerait une tension électrique au niveau de la borne analogique du contact sec HP/HC (borne 3 violette en bas du boîtier dans le tableau électrique) : avec un compteur électronique il ne doit rien y avoir de connecté à cette borne.
Concernant le voyant vert allumé fixe lors de la connexion de la teleinformation (bornes 7 et 8 jaunes en cas du boîtier), il faudrait savoir si il indique juste une tension ou s’il indique un signal (une modulation).
La teleinformation est en fait un signal de type modem (9600 bauds). Éventuellement si vous disposez d’un petit haut parleur, comme celui d’un écouteur de vieux téléphone, ou d’une radio, vous pouvez essayer de le brancher sur les arrivées des fils de la teleinformation venant du compteur (en principe c’est de la basse tension 12v, mais prendre les précautions d’usage) : s’il y a du signal ça devrait « chanter » dans le haut-parleur. -
Bonjour,
merci pour l'intérêt que vous portez a ma situation
Précision: Je sais parfaitement a quoi ressemble la téléinformation. J'ai , il y a quelques années , fabriqué un gestionnaire d'énergie 3 zones fil pilotes, (non connecté!) qui utilisait la teleinformation + délestage + gestion HC/HP + heure été/hiver automatique et programmable et communiquant via RS232 sur un ordinateur.
Donc pas de problème de ce coté là, je maitrise . J'ai même la doc EDF comme bible. Si ca interrese quelqu'un , ca doit trainer dans mes dossier programmation PIC Microchip 😁
Malheureusement, il est parti a la poubelle quand je suis passé sur mon gestionnaire deltadore. Qui , LUI, utilisait aussi la téléinformation sans problèmes puisque je pouvait suivre mes consommation sur le module d'ambiance!
Pour Gael:
"Si la téléinformation est bien connectée, il faut que le voyant d'indication soit vert fixe sur le délesteur."
mon message : le voyant reflète bien la connexion , clignotant (ou pas) si connecté (ou pas) au compteur
Donc , le gestionnaire voit bien quelque chose MAIS que les fil i1/i2 soient branché, ou pas, je suis en mode compteur électronique et en heure creuses. avec hc/hp a 0kw
Pour avoir un délestage , ce n'est pas avec une consommation de 0kW en HC ou HP que cela va fonctionner!Enfin, c'est ce que me dis le module d'ambience....😎
Pour Denis:
Le fait que le système vous indique que vous êtes toujours en Heures Creuses même lorsque la teleinformation n’est pas connectée laisserait supposer qu’il existerait une tension électrique au niveau de la borne analogique du contact sec HP/HC (borne 3 violette en bas du boîtier dans le tableau électrique) : avec un compteur électronique il ne doit rien y avoir de connecté à cette borne.En fait, le fait que le compteur soit branche (ou pas) ne change rien. Je suis MODE COMPTEUR ELECTRONIQUE et en HEURE CREUSE
Il n'y a rien de branché sur la borne violette . Comme décrit dans la doc en mode compteur electroniqueJ'ai fait un RESET USINE, attendu 2 jours etc... , cela ne change RIEN
Le coup du HP branché sur la téléinfo est une bonne idée .👍 Je regarde ca des que possible.
On peut toucher les fil sans soucis. c'est de la modulation AM basse tension et isolée par transfo.
bon ben, je suis toujours preneur pour une idée/solution auquel je n'aurais pas pensé. (et j'en ai essayé des tonnes)bien a vous