Réglage paramètre FAN Aeromax 3
-
Bonjour Monsieur,
Nous vous informons que pour l'installation d'un Aéromax 3 non ou semi gainé l'appareil doit être impérativement installer dans un local non chauffé et isolé isolé des pièces de l'habitation (ex: garage, SS, ...) pour éviter un refroidissement et une perte de consommation énergétique. Il est bien notifié que la configuration d'installation puisant l'air d'une pièce comprenant une source de chaleur payante est interdite.
Si vous avez gainé votre appareil en Ext / Ext il est impératif de positionner le paramétrage en Fan 2 car en Fan 1 l'air ne sera pas évacué correctement et assez vite de la PAC et risque de panne avec code défaut. Il est vrai qu'en Fan 2 le ventilo tournant plus rapidement le niveau sonore sera plus conséquent.
Pour une installation gainer il faut privilégié un local fermé de type garage, cellier, buanderie car le bruit sera environ 2 fois plus fort que non gainer.
Si votre appareil est positionner dans une pièce intégrante de la maison nous vous conseillons de mettre une horloge de programmation pour que l'appareil fonctionne en journée et non de nuit si HC ou d'effectuer le déplacement du chauffe-eau dans un garage bien sur si possible.
Il est peut être conseiller de faire effectuer un entretien (nettoyage PAC) par un frigoriste et voir avec lui ce qui peut être possible de faire.
Vous pourrez trouver un frigoriste proche de chez vous via l'adresse www.qualit-enr.org
Bien cordialement