aeromax 4 vmc
Bonjour,
J'ai un aeromax 4 VMC, dont la VMC reste à fond.
J'ai pourtant essayé de modifier le nombre de bouches dans le menu installateur, mais cela ne fais rien.
Il n'y a qu'en mode test VMC, et position VMC vitesse 1, la ventilation est raisonnable, limite un peu trop.
En mode automatique, cela aspire vraiment trop, et du coup c'est bruyant, et pas économe.
Pouvez vous me guider pour cela ?
-
Bonjour Monsieur Salmon,
la puissance de ventilation est calculée en rapport au pertes de charges du réseau aéraulique de la VMC. Ce réseau comprend les bouches d'entrée d'air des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC, cellier) ainsi que les gaines d'aspirations.
La puissance d'aspiration est au minimum de 140 Pa soit 80Pa pour le réseau aéraulique, 20 Pa de pertes de charges et 40 Pa pour passer le filtre. Cette puissance d'aspiration peut être bruyant pour de petits logement.
La mise en oeuvre de l'Aéromax VMC doit passer par une mise en service c'est pourquoi, si vous êtes passé par un professionnel (installateur, maître d'ouvrage, constructeur ....), je vous suggère de lui faire part de votre demande afin de vérifier les points de mise en oeuvre avec le service technique Pro si nécessaire.
Bien chaleureusement,