Thermor ACI Hybride 100L n°261067 branchement tableau
Bonjour,
Mon appareil est initialement raccordé au tableau électrique via un contacteur jour/nuit. Ce contacteur est HS. Puis-je brancher directement la chauffe eau à son disjoncteur ? le chauffe eau gèrera t'il les temps de chauffe tout seul ?
Merci !
Valentin Astorg
-
Bonjour Monsieur,
Il est tout à fais possible de raccorder votre chauffe-eau sur une alimentation directement sur votre tableau électrique avec une protection adaptée.
Le chauffe-eau gèrera sa chauffe tout seul grâce à son thermostat et la sonde de température.
Ci-dessous un schéma d'ensemble sur le raccordement électrique.

Bien cordialement
-
Bonjour Monsieur,
La batterie est simplement présente pour le bon fonctionnement de l'anti corrosion du chauffe-eau lorsque celui-ci n'est pas sous alimentation.
Si vous avez un défaut de batterie, led verte éteinte ou led verte clignotante rapide et 3 clignotements de la led rouge toutes les 3 secondes alors il vous faudra effectuer le remplacement de l'ensemble thermostat complet de référence 029308.
Pour information, la led rouge ne peut se voir seulement sir le capot de protection en dessous est ouvert.
Un problème de batterie n'engendre aucun problème de chauffe sur l'appareil.
Nous vous invitons si besoin à contacter un artisan électricien de votre choix.
Cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires