AIRLIS VS 270L
Bonjour,
Je vais bientôt installer un THERMOR AIRLIS en 270L.
Première question :
Je vais le placer dans le garage (52m3).
Est'il utile, de passer une gaine isolé jusqu'au comble de la maison ?
En aspirant de l'air bien chaud on devrait augmenter le rendement du ballon ? et donc consommer moins d'électricité ?
Je peux aussi y rajouter un by pass sur registre avec une sonde de t° si besoin...
Deuxièmement :
J'ai une installation photovoltaïque en autoconsommation, puis je envoyé une commande de chauffe au ballon ? (pendant qu'il y a du soleil en fait)
Merci d'avance
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur BURNAUX
Nous faisons suite à votre demande de renseignements sur le chauffe-eau Airlis.
La surface de votre garage est largement suffisante pour l'installation de l'Airlis. La surface pour l'installation de l'appareil doit être de 20m3 hors encombrants.
Nous vous informons que le passage d'une gaine isolé jusqu'au comble ne servira à rien car ce type d'appareil fonctionne obligatoirement en air ambiant. Il est impossible d'y installer une gaine.
L'appareil fonctionne avec des températures de pièce comprise entre 5° et 35°C. Il est vrai que plus la température est élevée moins le compresseur sera sollicité en fonctionnement. Donc consommation électrique moindre.
A ce jour l'appareil Airlis ne peut fonctionner sur une installation photovoltaïque. Il n'est pas prévu pour cela.
Merci de votre confiance
Cordialement
Actions pour les commentaires -
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
"L'appareil fonctionne avec des températures de pièce comprise entre 5° et 35°C. Il est vrai que plus la température est élevée moins le compresseur sera sollicité en fonctionnement. Donc consommation électrique moindre."
Donc si j'amène de l'air a 35°c je baisse la conso électrique : Ns sommes d'accord ?
"A ce jour l'appareil Airlis ne peut fonctionner sur une installation photovoltaïque. Il n'est pas prévu pour cela."
Si j'installe un contacteur (qui se ferme lorsque je produit assez d'énergie) sur l'alimentation électrique du ballon ça devrait le faire ? (en fait c'est mon système de monitoring solaire qui gère, pas le ballon).
Ou est ce que le ballon doit tjrs être alimenté ?
Une gestion des "heures creuse" est elle possible ?
J'ai aussi l'idée d'y installer une pompe de circulation pour amener l'eau chaude (suivant prog horaire) au plus près de mon lave linge et vaisselle. (en plus du confort en cuisine et sdb) Est ce une bonne idée avec un thermodynamique ?
Désolé pour ces questions, j'essaie d'obtenir le meilleur rendement sur mon installation et celle de mes clients :)
Bien a vous
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.