Aeromax 4 - T° d'air hors plage

Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Sophie

    Bonjour monsieur Leraut,

    Ce message est liée à la prise de température par la sonde d'entée d'air qui a détectée une température d'aspiration sous les -5°c ou supérieur à +35°c. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans la pièce où est installé le produit.

    Il faudrait dans un premier temps relever les températures de sondes dans le menu installateur.

    Il se peut que vous ayez de l'eau chaude grâce à la résistance électrique.

     

    Merci de votre confiance.

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bleraut

    Je viens d'effectuer ces opérations (cf image).
    Un peu surpris par la température entrante 26°.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bleraut

    Bonjour,

    Pendant plusieurs, je n'ai plus vu ce message mais cela n'est pas significatif car il apparait et disparait tout seul, et comme je ne suis pas en permanence dessus...

    Hier je suis tombé à nouveau dessus et j'ai repris les mesures...

    Dans mon garage, il devait faire à peine 20° et la sonde indiqué 29° en air entrant (cf pièces jointes).

    Cela est-il "normale" ? Surtout que je vois un max +38°.

    Merci d'avance pour votre réponse.

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Sophie

    Bonjour monsieur Leraut,

    Est-il possible qu'une source de chaleur comme par exemple les rayons du soleil viennent taper la journée sur le haut de l'appareil?

    Si ce n'est pas le cas il faudra envisager le remplacement des sondes. Nous pourrons vous les envoyer dans le cadre de la garantie ensuite à vous de voir avec l'artisan pour qu'il les change.

    Bonne journée.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bleraut

    Bonjour,

    L'appareil se situe en plein milieu de mon garage, il est quasiment impossible qu'il reçoive les rayons du soleil. Mon garage n'est pas isolé, il est à même le parpaing. L'hiver, la température peut descendre aux alentours de 5° et l'été monter vers les 25°. En ce moment la température est d'environ 20°, et je le regarde régulièrement aucun message n'apparait...

    Les sondes ont déjà été remplacées en mars de cette année car j'avais eu un problème BLOQUANT d'erreur PAC 30.

    Avant ce changement, je n'avais jamais vu ce message d'information "T° d'air hors plage".  Il est apparu a priori seulement après ce changement. Il a eu lieu en mars, mais personnellement je n'ai vu ce message qu'en avril et en mai.

    J'ai regardé mes consommations électrique d'avril et mai, elles sont légèrement inférieures à celles de 2019 à la même époque. Si j'avais de l'eau chaude grâce à la résistance électrique, logiquement je devrais consommer plus, non ?

    Ce midi après un cycle de fonctionnement de la PAC, j'ai obtenu ce message, la température de l'air entrant était à 33°, cela a duré environ 5 minutes, puis plus de message depuis.

    Merci d'avance pour votre réponse.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bleraut

    Bonjour,

    Je viens de consulter des écrans de mon appareil et je suis tombé sur ces 2 écrans.

    A priori, si ces écrans sont fiables, depuis les 7 derniers jours, je serais à 85% en appoint électrique et à 15% en pompe à chaleur. Alors que théoriquement, ça devrait être l'inverse.

    Dans ces conditions, je vais ouvrir un véritable incident sur ce sujet et non plus discuter sur ce forum.

    Cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bleraut

    Bonjour,

    Je vous tiens informé de la suite de ce problème qui a été résolu, si cela devait vous arriver un jour...

    Un dépanneur qui n'était pas mon installateur s'est rendu compte (après plusieurs heures) que lors de mon intervention du mois Mars, lorsque j'ai du remplacer moi même le faisceau 4 sondes, j'avais interverti malencontreusement les emplacements des sondes Air Entrant et Refoulement Compresseur. Sur les schémas, l'emplacement de la sonde Air Entrant vis à vis de celle Refoulement Compresseur n'est pas intuitive pour un non-expert. J'ai effectué cette manipulation le plus intuitivement possible mais je me suis planté. Il sera bon que Thermor ajoute une légende à son schéma pour bien préciser l'emplacement de chaque sonde (il y en a 4). Cela a bien été dommage que personne ne s'est rendu compte vis à vis des différentes mesures que j'ai transmises, que la température sonde Refoulement Compresseur était anormalement basse, a priori tout le monde s'est polarisé sur la température anormalement haute de la sonde Air Entrant. Quand cela fonctionne normalement la température de la sonde Refoulement Compresseur monte à des niveaux de 65% voir beaucoup plus.

    Aujourd'hui le problème est résolu, mais si quelqu'un s'en était rendu compte plus tôt, cela m'aurait évité une intervention de plus de 200€...

    0
    Actions pour les commentaires Permalien