Kit KS L85
Bonjour,
Pour chauffer ma pièce, je dois installer un kit 2000W ainsi qu'un 850W.
Est ce que je peux les raccorder ensemble via une boîte de dérivation pour ensuite aller vers un relais unique puis un disjoncteur unique ou bien doit on obligatoirement séparer les 2 alimentations électriques ?
Cordialement,
Romain Chebret
-
Bonjour Monsieur,
Pour répondre à votre question, il est possible de raccorder dans une boite de dérivation les deux kits de trame chauffante.
Par contre il est impératif que les trames passent par un contacteur de puissance car la totalité dépasse 2200 W.

Bien cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire