depanneur installateur 05 - erreur W.21 W21

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Nicoletti,

    j'ai pris en compte votre demande et je suis désolé pour la situation que vous décrivez.

    Hélas, la facture est éditée uniquement par le revendeur de votre matériel donc le constructeur (maître d'oeuvre) dans votre cas. Si ce dernier n'est plus en activité, légalement il part avec la garantie matériel et main d'oeuvre. une fois sorti de l'usine de fabrication, il n'est pas possible de tracer un produit qui sort de chez un fabriquant, quel qu'il soit.

    L'information W.21 est liée à une détection de la température de l'unité extérieur dans une plage comprise sous -29°c et à +50°c pour un modèle Split 2 ou en dessous de -20°c et supérieur à + 60°c pour un Aéromax 5. Ce message est normal si:

    - l'unité extérieur est en plein soleil et si les températures sont élevées (saison estivale)

    - une coupure de courant a été détectée -> acquittement possible en appuyant sur OK

    Si vous n'êtes pas dans les cas évoqués ci-dessus, faites vérifier les points suivants par votre installateur*:

    - vérifier la valeur "Actuelle" température de la sonde en réalisant les manipulations suivantes

    Si les valeurs sont incohérentes, faites vérifier que la cosse de la sonde est bien enfichée sur la carte mère et si c'est le cas, faites remplacer la sonde.

    Vous trouverez les coordonnées d'installateurs depuis le site RGE, la main d'oeuvre sera à votre charge cependant à titre commercial, Thermor peut gérer la garantie matériel avec l'installateur si ce dernier nous contacte sur place au 02.38.71.07.77 (ligne Pro uniquement).

    Bien chaleureusement et portez vous bien,

     