Fuite d'eau lors de la chauufe
Bonjour j'ai un aéromax 3. Lors d'un temps humide (pluie) lorsque il passe en chauffe par la PAC au bout de 45 min de fonctionnement j'ai de l'eau qui coule au niveau des branchement électrique qui rentre sur le coté.
Ce pendant quand la vanne de dégivrage s'ouvre au nie veau de l'écoulement l'eau passe très bien. J'ai vérifié l'écoulement et effectué un nettoyage au niveau du réceptacle qui tombe dans la vidange et j'ai toujours cette eau qui coule par le câble.
J'ai vérifié aussi la t°C entrante qui est de 19° et l'évaporateur haut et bas sont à 10°.
J'ai vérifier aussi s'il était bien équilibré. Quand la vanne de dégivrage s'ouvre en fin de cycle j'ai beaucoup d'eau qui coule.
Celui ci se trouve dans un placard à l'intérieur température (22°) et non dans un garage.
Par temps sec je n'ai pas du tout de problème.
Pouvez vous me donner une solution.
Merci.
-
Bonjour Monsieur Jannet,
lorsque la pompe à chaleur tourne, elle produit un givre qui doit être évacué sous forme de condensats. Si la fuite apparaît uniquement lorsque la pompe à chaleur tourne, il ne peut s'agir que des condensats qui ont du mal à s'évacuer. La vanne de dégivrage n'a pas d'action sur l'évacuation des condensats.
Je vous suggère de réaliser un entretien de la partie thermodynamique par un frigoriste ou par vos soins en suivant ce sujet qui traite de la même demande https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360002669319-entretien-chauffe-eau-thermodynamique-Aeromax-
Merci de votre confiance et portez vous bien,