Erreur W.53.1 Ventilateur Inverter
bonjour à tous
j'ai une erreur W.53.1 Ventilateur Inverter sur mon chauffe eau thermodynamique Thermor Aeromax Split 2 pratiquement chaque jour
J'ai bien vérifié le ventilateur de la PAC, à la main aucune difficulté
Que faire ?
Merci pour vos réponses
-
Bonjour Monsieur Julien,
en effet, l'erreur 53.1 est due à un défaut de rotation du ventilateur.
La première vérification consiste à faire vérifier le câblage du ventilateur par votre installateur si le produit est neuf.
Si le câblage est correct et comme vous l'avez fait, il faut le ventilateur à la main. S'il y a une résistance, vérifier que le bloc ventilateur est bien monté.Si c'est le cas, le rotor du ventilateur est défectueux - le ventilateur doit être remplacé.
Si tous les points ci-dessus sont vérifiés, votre installateur devra contacter le service téchnique au 02.38.71.07.77 une fois sur place.
Merci de votre confiance et prenez soin de vous,