PLUS D'EAU CHAUDE 881420
Bonjour à tous!
Mon problème est simple, mon chauffe eau THERMOR modèle 881420 ne produit plus d'eau chaude.
Il est ne fait pas dijoncter le tableau électrique.
Premier réflexe, démonter la partie thermostat électronique, résistance de chauffe afin de purger le ballon.
Je ne débranche pas la batterie du thermostat, sans doute une erreur de débutant (voir plus bas)
J'ai enlevé au moins 10 Kg de tartre à l'intérieur du cumulus et autour du corps de chauffe!
Vu que ce modèle est pourvu d'une anode ACI Hybride, je m'appercois qu'il n'y a plus de magnésium sur l'anode, il ne reste plus que "l'ame" en titane.
Je fini de nettoyer, y compris le joint qui est en bon état, je remonte le corps de chauffe, je boulonne en croisant le serrage, je fais ça super consciencieusement...
Je remet en "eau", pas de fuite. L'eau coule aux robinets des étages, que je coupent.
Je remets la résistance stéatite.
Je replace la carte thermostat, un voyant rouge sur la carte clignote (le code correspond a batterie vidée) et le voyant vert clignote rapidement et avec une intensité faible.
Je me dis que la carte retirée pendant 24h n'a pas fait du bien à la batterie.
Pas grave, pas de protection ACI, le plus important, c'est que j'ai de l'eau chaude.
Vu que je compte me séparé à moyen terme de la chaudière gaz et de mon cumulus électrique, c'est pas bien grave...
Je branche la résistance, puis la sonde de température. Au moment ou je branche le connecteur ACI, plus aucun voyant ne clignote, je me dis qu'un "circuit" est donc fermé.
Je met ma phase et mon neutre ( la terre était rebranchée au début des opération), je referme le capot.
Je me met a mon tableau électrique, repositionne le dijoncteur HP/HC.
Je bascule le différentiel général du chauffe eau et une seconde après, un voyant vert (je m'attendais qu'il soit orange, curieux...) qui dure 1 demie seconde, un claquement sonore (léger) puis plus rien.
Ce soir je récupère un multimètre pour voir d’où vient le problème.
Heureusement que les docs "THERMOR" sont détaillée, car je n'y connait rien en électricité (en fait, je n'aime pas ça...).
Je pense que la carte thermostat électronique est HS, qu'en pensez-vous?
Appeler un dépanneur, en plein confinement, ne m'enchante guère et risque d' être compliqué...
-
Bonjour Monsieur,
Au vu de vos explications cela pourrait effectivement provenir de l'ensemble thermostat électronique. Nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous afin d'effectuer les tests de contrôles de thermostat électronique pour valider la cause.
Si cela provient bien du thermostat, celui-ci porte la référence 029039 et si tension 380 volts ajouter la carte Tri 070210.
Cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire