Arret Areomax 2
Bonjour ,
Je possède une pompe à chaleur Aéromax 2 12 kw, qui s'arrête toute seule à minuit pile , elle n'ai pas sur le mode automatique , Je voudrais savoir comment faire pour la faire marchée sans arrêt ?
Bien Cordialement
M Cherfi
-
Bonjour Monsieur Cherfi,
la pompe à chaleur de Piscine Aéromax Piscine se met en route sous 2 conditions:
- lorsque la filtration est en route, le passage d'une partie de l'eau va actionner un contacteur pour la mise en route de la pompe à chaleur. Sans cela, l'eau ne circulerait pas dans l'échangeur.
- lorsque la température d'eau détectée est en dessous de la température de consigne demandée. Dès que la température est atteinte, la pompe à chaleur s'arrêtera de fonctionner, même si la filtration est en fonctionnement.
Le mode Automatique permet de faire fonctionner la pompe à chaleur en mode chaud ou en mode froid. Ce mode est tout indiqué dans les régions chaudes lorsque les utilisateurs souhaitent une température d'eau à 29°c. Si l'eau est en dessous de 29°c, la PAC chauffera l'eau mais si l'eau monte au dessus de 29°c, la PAC se positionnera en mode froid. Ce mode est idéal pour les piscine équipées de liner qui ont la particularité de se déformer définitivement au delà de 31/32°c.
Enfin, nous vous suggérons de vérifier qu'un programme n'a pas été rentré dans la commande digitale.
Bien chaleureusement et prenez soin de vous,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire