Radiateurs ovation 3 Thermor 1000W
Bonjour,
Ces radiateurs sont équipés d'un système de détection "fenêtres ouvertes".
Je me suis fait poser 3 de ces radiateurs dernièrement, et force est de constater que le système en question fonctionne de manière aléatoire.Une fois, le radiateur ne chauffera pas fenêtre ouverte,une autre fois,il se remettra à chauffer.Ce n'est évidemment pas une question de programmation de la fonction.
A titre de comparaison, les radiateurs Divali premium atlantic que je me suis fait également poser, et qui disposent également de la fonction détection fenêtre ouverte,n'ont pas ce type de dysfonctionnement.
Pouvez vous m'en dire plus?
-
Bonjour Monsieur Boueix,
la détection de fenêtres ouvertes fonctionne par rapport à une baisse de température soudaine et prolongée.
La détection de fenêtres fermées se fait par une détection de remontée de la température de la pièce grâce aux calories accumulées par les murs de la pièce.
Dans de rares cas, il arrive que cette détection ne se fasse pas ou de façon occasionnelle, que ce soit en ouverture ou en fermetures de fenêtres ouvertes. En effet, cette détection dépend de la consigne demandée, de la température de la pièce, de la configuration. De même, vos murs ont accumulés plus ou moins de calories et peuvent avoir des difficultés à remonter la pièce en température donc difficilement détectable par la sonde du radiateur, surtout si la pièce a été aérée longtemps.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire