HCHP
Bonjour,
Suite à la panne du compresseur , j'ai installé suivant le schema, un contacteur HPHC pour le ballon thermodynamique aeromax 3 ,contacteur qui fonctionne mais chaque matin il s'affiche l'erreur E025.
Quelle manipulation puis-je faire pour eviter cet affichage?
Avec mes remerciements
-
Bonjour Monsieur,
Pour répondre à votre message, il faut passer en mode électrique seul en dépannage. Pour cela ressortir du mode test en appuyant sur les deux touches du départ.
Appuyer ensuite sur la touche lecture et flèche basse en même temps pour entrer dans le menu PARA.
Appuyer ensuite sur la touche lecture jusqu'a inscription FELC OFF.
Appuyer sur la touche du haut pour passer en FELC ON.
Ressortir en faisant un appui sur les deux touches et vous mettre en mode Auto.

Nous vous invitons à contacter un frigoriste depuis le site RGE dont voici le lien : https://www.qualit-enr.org/
Celui-ci pourra prendre contact avec le service technique professionnel au 02.38.71.07.77 une fois devant l'appareil.
Cordialement